一、溴化鋰制冷機冷凝器傳熱管系統常見問題及影響
1.常見問題
1.1冷卻水系統結垢問題
溴化鋰制冷機冷卻水在循環過程中,因不斷蒸發而濃縮,會產生沉積物附著(即結垢)。結垢的原因一般有鈣、鎂離子鹽的結晶沉積、腐蝕產物的沉積、生物粘泥吸附和沉積等;大氣中粉塵被冷卻水吸附后沉積在機組冷凝器傳熱管內部,也是水垢形成的重要因素之一。
1.2冷(熱)媒水系統腐蝕問題
冷(熱)媒水系統在循環中,水中的溶解氧、二氧化碳和腐蝕性離子的共同作用,造成溴化鋰制冷機主機和管路系統的腐蝕。閉式循環水中的微生物滋生會導致生物粘泥產生,堵塞溴化鋰制冷機主機冷凝器傳熱管,同時造成嚴重腐蝕。

2.不良危害(影響)
2.1結垢的危害(影響)
溴化鋰制冷機水系統如水質處理不達標,就會造成主機冷凝器傳熱管部位的結垢和腐蝕,給主機的安全運行帶來嚴重危害,主機的制冷性能和使用壽命將受到嚴重影響。
2.1.1水垢的導熱系數僅為冷凝器傳熱管導熱系數的1%左右,因此當水垢或污垢覆蓋冷凝器傳熱管的換熱面時,冷凝器傳熱管熱阻變大傳熱性能下降、主機制冷出力大幅衰減、單位制冷量能耗上升熱效率降低、運行成本增加。特別是水垢使冷凝器傳熱管通道的截面積和通量變小,從而使主機的換熱效率進一步降低。為了保證主機的出力不大幅降低,只能加大水量來進行部分彌補。研究證明,溴化鋰制冷機主機冷凝器傳熱管若結垢厚度為0.6MM,則機組運行能耗將增加10%。
2.1.2水垢和污垢沉積物的產生,在冷凝器傳熱管內壁形成濃差腐蝕電池和產生垢下腐蝕使得冷凝器傳熱管的腐蝕速度加劇,甚至冷凝器傳熱管由于點蝕穿孔破壞主機真空,大大縮短了主機的使用壽命。
2.1.3水垢使得主機熱阻增加,主機的故障率會上升,如出現冷凝溫度、蒸發溫度、稀溶液溶度異常等。主機運行質量和運行穩定性受到嚴重影響。
2.1.4水垢和污垢沉積物甚至可能阻塞局部冷凝器傳熱管,造成主機凍管損壞,增加用戶主機的維護成本。
2.2腐蝕的危害(影響)
腐蝕過程造成機組及系統故障增加、縮短機組及系統的使用壽命,腐蝕產物沉積形成的銹垢同時影響冷(熱)媒水系統換熱,造成溴化鋰制冷機出力不足,系統能耗增加,制冷(或采暖)效果變差。

3.水垢的類型
由于各地區水質的差異,開利直燃溴化鋰主機冷凝器傳熱管一般常見的水垢沉積物有以下成份:
3.1白色水垢,以碳酸鹽成份為主;
3.2灰色水垢,以硅酸鹽成份為主;
3.3黃色水垢,以磷酸鹽成份為主;
3.4泥沙、塵土、不溶鹽的泥狀物、膠態氫氧化物、油污、生物粘泥等形成的沉積物;
3.5由于金屬產生腐蝕銹瘤形成的外殼堅硬、內部疏松的沉積物。
二、溴化鋰制冷機冷凝器傳熱管系統清洗技術方案水垢沉積物的處理方式一般有物理和化學清洗兩種除垢途徑。我司對開利直燃溴化鋰主機冷凝器傳熱管的水垢處理主要采用物理清洗和化學清洗相結合的處理方式予以解決。
1.方案主旨
采用循環清洗和靜置浸泡相結合的方法,通過安裝臨時清洗槽,使清洗設備形成一個閉合回路,在清洗液不斷循環,沉積層等不斷受到新鮮清洗液的化學作用和沖刷作用時而溶解和脫落。
2.執行標準
2.1驗收方法及質量標準符合中華人民共和國化工行業標準HG/T2387-92《工業設備的化學清洗質量標準》的規定。
2.2除垢率大于85%,預膜效果良好,膜層應均勻一致。
3.清洗程序
建立臨時清洗系統 + 水沖洗和檢漏 + 緩蝕處理 + 專配清洗劑清洗 + 漂洗 + 中和鈍化、預膜處理
3.1建立臨時清洗系統
采用外結清洗水泵和清洗水箱的方式,通過臨時清洗管線將機組吸收器、冷凝器、蒸發器連接,形成清洗系統。
3.2水沖洗和檢漏
目的是沖掉系統中的灰塵、泥沙、脫落的藻類及腐蝕產物,同時檢查冷凝器傳熱管、臨時系統是否有泄漏等問題。
3.3緩蝕處理
開利直燃溴化鋰機組內部材質一般為碳鋼和銅管,如清洗過程緩蝕處理不當,容易造成金屬的腐蝕,嚴重者可導致銅管被洗穿。公司采用溴化鋰制冷機清洗專用緩蝕劑,地防止清洗過程腐蝕的產生。
3.4專配清洗劑清洗
根據垢類成份、結垢嚴重程度和垢量的估算確定清洗劑的濃度和用量。采用循環+浸泡的方式進行操作。公司采用專用的高效復合有機弱酸作為清洗劑,在高效除垢除銹的過程對主機碳鋼本體及銅管不造成腐蝕。
友情提示:
相對于一般工業設備清洗而言,溴化鋰機組冷凝器傳熱管清洗技術標準更高,其核心技術要點在于:在保證除垢率的同時不得對機組銅質冷凝器傳熱管造成任何損傷。所以,溴化鋰機組冷凝器傳熱管清洗嚴格禁止使用成本低廉但卻具有強烈腐蝕作用的無機酸(鹽酸、硝酸等)。
3.5漂洗
循環清洗結束后,打開機組冷凝器端蓋進行檢查,對于殘存未完全脫落的浮垢,再次通過水力沖洗方式予以清除,同時沖出殘存的清洗液。
3.6中和鈍化、預膜處理
為避免清洗后的新鮮金屬表面氧化腐蝕,殘液清除后立即進行中和鈍化處理與預膜工作,公司使用開利直燃溴化鋰清洗專用中和鈍化劑,可對清洗后的機組進行良好的鈍化預膜處理。
4.清洗技術操作工藝要求
4.1清洗溫度條件的控制
4.2清洗濃度條件的控制
4.3科學的清洗操作程序
5.清洗過程的分析控制項目
5.1清洗過程的監控項目
5.2清洗終點的監控項目
5.3腐蝕監控項目
3、冷凝器傳熱管系統清洗工作收益
1.改善制冷性能
溴化鋰制冷機主機經除垢清洗后,其熱交換效率相應提高,主機能耗可恢復到結垢前的正常值,提高了機組制冷性能,避免了能耗的浪費。同時,當額定制冷量恢復正常后,在低負荷運行的情況下,可相應減少溴化鋰制冷機水系統循環流量,從而節省循環水泵的電耗,達到降本增效的效果。
2.延長使用壽命
溴化鋰制冷機清洗后,其冷凝器傳熱管的腐蝕速度和機率也大大降低,使用壽命將得到更優化的保證。
3.提升穩定性能
制冷機經除垢清洗后,可避免由于結垢換熱效率低引起的設備故障,溴化鋰制冷機主機的運行質量、可靠性和經濟性將得到有效的控制與保證。
溴化鋰制冷機設備及其系統是價值較為昂貴的資產,如何有效的發揮溴化鋰制冷機的作用,使其高效、安全、經濟的運行,其日常維護保養是必要的;定期的維護保養可排出故障隱患,減少事故,減少運行費用,延長設備的使用壽命,同時,保障正常的工作時序。
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰制冷機冷凝器清洗方案;?
?
本文地址:
www.hmzle.cn/wenda/83.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。



客服趙工