如果溴化鋰機組的能量在調節范圍之內,則運行正常。但運行中應注意蒸發器中冷劑水量的不足,避免冷劑泵吸空;以及因溶液質量分數低,使吸收器中溶液量增多,影響吸收器的抽氣能力等。此外,對蒸汽型溴化鋰吸收式機組,低負荷時,工作蒸汽壓力較低,蒸汽凝水的泄放惡化,此時應注意機組蒸汽凝水的排激性能,采取以下揹施:
1)蒸汽調節閥的口徑應盡可能選大一些,使低負荷時蒸汽的損失盡可能小。
2)減少冷卻水量,提高冷凝壓力,以降低機組的能量,即采用冷卻水量變化來調節冷量,不致引起蒸汽壓力過分下降,以保持凝水排泄性能。
3)減少蒸汽凝水系統的阻力。低負荷凝水排出壓力較低時,為輸送凝水至較高的壓力場所,應盡量減少蒸汽凝水系統的阻力。必要時可酌情考慮設置凝水箱與凝水泵。

當低于能量調節范圍下限時,機組作間歇運行。對于熱水及蒸汽型機組,間歌運行相對來說比較可靠。停機時,機組進行稀釋循環,然后冷劑泵及溶液泵停止,機組停止運行。隨隨著冷水溫度的上升,機組又按自動程序再次起動。但對直燃型機組間歇運行,使點火和熄火的次數,顯著增加,發生事故的概率增大,因此,對直燃型機組,安全裝置的保養和管理必須更加嚴格。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰機組的運行管理;?
?
本文地址:
www.hmzle.cn/wenda/132.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。



客服趙工