1、液面觀察
(1)經常觀察發生器液位 主要是高壓發生器液位。高壓發生器液位過高、過低都會給機組帶來不利影響,甚至損傷機組。高壓發生器液位偏離規定值,有可能是溶液調節(特別是閥門執行機構)故障,也可能是浮球和浮球線圈故障,以及液位設定值不準確等。應立即查明
原因,及時消除。
(2)經常觀察吸收器液位 引起吸收器液位高低變化的原因很多,外界條件的變化引起液位的變化是正常的變化。在相同外界條件下,液位發生變化,主要是由于機組真空度及冷劑水污染,以及溶液循環量不當等原因所致,應進行溶液取樣分析,認真解決。

(3)隨時注意蒸發器液位 與吸收器液位變化相同,外界條件變化引起的變化是正常的。在相同外界條件下,一般來說,冷劑水液位過高,主要是由于冷劑水污染或真空度不好而引起的。
2、冷劑水的顏色觀察
從視鏡可觀察到冷劑水的顏色。如果冷劑水呈黃色,則說明冷劑水污染,此時應進行冷劑水取樣,測量其相對密度。若冷劑水相對密度超過1.04,應當及時進行冷劑水的再生。
3、冷水出口溫度觀察
應經常觀察機組冷水出口溫度的變化。如如果冷水出口溫度升高,要分析原因。若因外界條件變化致使溫度升高是正常的現象,但機組性能下降,則要檢查引起性能下降的原因。一般氣密性不良或機內存有不凝性氣體是重要的原因之一。一且確定機組性能下降是由于氣密性不良造成的,機組存在泄漏,則要設法停機撿漏。機組若無法停止運行,暫可用增加抽氣次數來補救,但應加強真空抽氣系統的管理,且爭取盡快地停機檢漏。
應說明的是:氣密性不良或機內存有不凝性氣體是冷水出溫度升高的重要原因,但不是唯一的原因。此外,若冷劑水污染、機組結晶、表面活性劑量減少、機組傳熱管污垢等,也會使冷水出口溫度上升。
4、冷卻水的觀察
機組在運行中,還要觀察冷卻水的進、出口壓差及溫差。如有大變化,則要分析原因。若其他參數變化不大,可能是傳熱管結垢或傳熱管口被堵塞,也可能是冷卻水室隔板墊片破裂,造成冷卻水部分短路等原因,應仔細分析。
5、熔晶管檢察
機組運行中,管理人員還應經常檢查熔晶管是否燙手。一般情況,熔晶管接觸吸收器端,手可觸及,并可長時間停留。熔晶管若燙手,手可觸及但不能長時間停留,則說明有溶液流過熔晶管,應檢查原因。若屬結晶前的前兆,應及早處理。若熔晶管很燙手(手只能點接觸,無法停留),說明溶液熱交換器濃溶液側可能結晶,發生器中濃溶液只能通過熔晶管旁通到吸收器,此時應來取熔晶措施,排除故障。
猜您喜歡:溴化鋰機組運行維護 溴化鋰制冷機抽氣系統的檢修 蒸汽型溴化鋰機組保養方案
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰制冷機運行時須觀察事項;?
?
本文地址:
www.hmzle.cn/wenda/129.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。



客服趙工